炒股配资网站拾必选配资-国内炒股软件哪个最好 知乎-【东方资本】,2020年炒股软件排行,支付宝怎样买股票,小商品股票行情300113

  • 切換
  • 重慶豐傲科技發展有限責任公司
位置圖片您現在的位置是:首頁 > 行業新聞

弱電安防監控管理系統安裝技術

時間:2015-05-09 發布人:管理員

  

配線的技能需要

  安防監控體系配線不但要滿意有關數據目標的需要,還要在線路布設時規劃合理、安全牢靠、結實規整。其技能需要如下:

  1、運用導線其額外電壓應大于線路的作業電壓,導線的絕緣應契合線路的裝置方法和敷設的環境條件,導線的橫截面積應能滿意供電和機械強度的需要。

  2、配線時應盡量防止導線有接頭。除非用接頭不行的,其接頭有必要選用壓接或焊接,導線銜接和分支處不應受機械力的效果。穿在管內的導線,在任何狀況下都不能有接頭,必要時盡可能將接頭接在接線盒內接線柱上。

  3、配線在修建物內的裝置要堅持水平或筆直。配線應加套管維護(PVC管或鍍鋅鋼管,按室內配管的技能需要選配),天花板走線可用金屬軟管,需固定得保險漂亮。

  4、信號線不能與大功率電力線平行,更不能穿在同一管內。如因環境所限,要平行走線,兩線之間要遠離50cm以上。

  5、報警控制箱的溝通電源應單獨走線,不能與信號線和低壓直流電源線穿在同一管內,溝通電源線的裝置應契合電氣裝置規范。

  6、報警控制箱到天花板的走線,需加套管埋入墻內或用鍍鋅鋼管加以維護,以進步體系的抗損壞功用。

  

配管的技能需要

  1、線管配線有明配和暗配兩種:明配管需要橫平豎直、規整漂亮;暗配管需要管路短,疏通、彎頭少。

  2、按設計圖挑選管材品種和標準,如無具體需要時,可按線管內所穿導線的總面積(連外皮),不超越管子內孔截面積的70%的極限進行選配。

  3、為便于管子穿線和修理,在管路長度超越下列數值時,中心應加裝接線盒或拉線盒,其方位應便于穿線:

  a、管子長度每超越40米,無曲折時;b、長度每超越25米,有一彎時;c、長度每超越15米,有兩個彎時;d、長度每超越10米,有三個彎時。

  4、線管的固定:線管在轉彎處或直線間隔每隔1.5米應加以固定。

  5、電纜線管的曲折半徑應契合所穿入電纜曲折半徑的規則(電纜性質、品種不一樣需要不一樣)。

  6、所用線管無砂眼、裂縫和較大變形且管內壁潤滑無毛刺防止線纜損害。

  7、線管的銜接選用管接頭壓接或頂接。

  8、豎直敷設的線管,按穿入導線截面的巨細,在每隔10米處,添加一個固定穿線的接線盒(拉線盒),用絕緣線夾將導線固定在盒內。導線越粗,固定點之間的間隔越短。

  所以說弱電安防監控系統現如今已經不只是狹義上的監控錄像系統,隨著弱電集成技術的發展以及人們安全防范意識的轉變,防入侵系統和消防報警系統與安防監控系統聯動已成為安保工作的基本需求,新的意識新的技術新的要求必將帶給我們一個全新的弱電智能化安防監控系統。