綜合布線中防火線纜的標準與規則;在引入結構化綜合布線系統后,安裝在商業建筑中的電纜總量有了很大的增長。通常電纜被綁札成束并安裝在吊頂天花板及建筑夾層之間的空間內,或抬高的地板下。要特別注意電纜的性能,不僅在于它們的傳輸特性,也在于防止潛在的火險。
世界上有關防火的法規是各種各樣,。投入市場的多種通訊電纜,具有上千種不同的標準和要求,每一種都具有不同的耐火、防煙、抗腐蝕和放毒性等特性。這些特性取決于電纜的材料成分、外皮尺寸及內部導線絕緣等。
具有火焰傳播性低、阻燃性高的電纜被用來防止火焰快速蔓延到建筑物的其他部分。這樣便能有更多的時間逃生,并防止火焰蔓延到建筑物內易燃的材料上。
下面的綜合布線標準定義了通訊電纜防火和燃燒指標,詳細說明了有關火警和火焰的技術條件和測試方法
•電工標準(NationalElectricalCode-NEC)800條款
•加拿大電氣標準(CanadianElectricalCode-CEC)
•國際電工委員會(InternationalElectrotechnicalCommittee-IEC)332
•電氣技術標準化歐洲委員會(CENELEC)HD405
•英國的BS4066
NEC的防火標準由美國防火協會(NationalFireProtectionAssiciation-NFPA)發布,并且每3年修訂一次,近一次于1996年發布。NEC800條款制定了所有安裝于建筑物內的通訊電線和電纜必須遵守的4個等級的防火要求。它們還必須用明顯的標記標明。這些電纜標記有助于確認安全等級,并且從建筑物檢驗和危險評估的觀點來說也是有價值的。
安全實驗室(UnderwriterLaboratories-UL)開發了核實綜合布線電纜是否符合NEC標準的測試方法。
UL910:用于空氣環境中空間傳遞的電纜和光纜的火焰傳播和煙霧濃度的測試。
通過這種測試的電纜被認為是適用于壓力通風空間的阻燃級電纜。
UL1666:用于安裝在垂直豎井中的電纜和光纜的火焰傳播的測試。
所設計的垂直主干級電纜須通過這種測試。
UL1581:電線、電纜和連線的標準。
UL還是ETL都是防火線纜的認證機構
對于NRTL(北美認可實驗室)而言,無論綜合布線測試產品還是認證產品都必須取得資格認證。認證包括定期的工廠核查以保證制造者邊連續生產的產品符合工廠核查手冊。當前,在北美有9家被認可的NRTL,包括安全實驗室(UL)、電子檢測實驗室(ETL)以及加拿大協會(CSA)等,他們可以測試、核實和認證綜合布線通訊電纜的防火等級和TIA/EIA類別性能。
在美國,認可測試實驗室(NRTL)進行燃燒測試并編制電纜一覽表。居住安全與健康管理局(OSHA)負責對NRTL的任命以及監察他們與任命標準的連續一致性。每次任命有效期為5年。包括UL和ETL測試實驗室在內,共有9個NRTL。這些綜合布線實驗室還測試通訊電纜是否符合ANSI/TIA/EIA-568-AB性能(類)規范。
在加拿大,加拿大標準委員會可指定實驗室作為一個認證組織(CO)和/或測試組織(TO)。組織如C(UL)和C(ETL)。
這些實驗室負責按照標準進行綜合布線測試,并保證電纜充分標明了適當的防火等級。實驗室還對工廠進行審查以保證制造工藝的一致性。
以上信息由 重慶豐傲科技發展有限責任公司提供,公司主要從事重慶監控系統,重慶監控公司,重慶綜合布線,監控工程,弱電工程,監控系統安裝,監控攝像機安裝 公司網址: www.fakj.net